Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение igor4ik » 27 фев 2012 21:18

Уважаемый hardlock.
При измерении частоты ШИМ, значение 4,7кГц.
Это правильное значение?
igor4ik
Пробегал мимо
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2012 21:00
Откуда: Россия, Север, но не крайний))).

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 27 фев 2012 22:13

igor4ik писал(а):При измерении частоты ШИМ, значение 4,7кГц.
Это правильное значение?

должно быть 9,6МГц / 256 = 37,65 кГц.
9,6 МГц - тактовая частота МК.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение petr » 28 фев 2012 17:42

у меня выходит что на куллер подается 12в плавно напряжение падает до 0, через несколько сек снова 12В и так по кругу. В чем может быть причина?
petr
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2012 20:24

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 29 фев 2012 08:39

petr, похоже нет ОС.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение petr » 29 фев 2012 10:09

Проблема была с датчиком, теперь вроде работает но при старте напряжение падает до 0 а не до 5. не могу понять в чем дело
petr
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2012 20:24

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение igor4ik » 29 фев 2012 19:09

Уважаемый hardlock.
Проверил Fuse CKDIV8, был установлен. Перепрограммировал,CKDIV8 не установлен, частота ШИМ не изменилась (4,7 кГц),
что может быть причиной такой заниженной частоты?
igor4ik
Пробегал мимо
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2012 21:00
Откуда: Россия, Север, но не крайний))).

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 29 фев 2012 23:00

petr писал(а):не могу понять в чем дело

в резисторе.
igor4ik писал(а):Проверил Fuse CKDIV8, был установлен. Перепрограммировал,CKDIV8 не установлен, частота ШИМ не изменилась (4,7 кГц),
что может быть причиной такой заниженной частоты?

походу не перепрограммировалось. Частота обязана была подняться в 8 раз. Хотя это что-то многовато. Завтра попробую поглядеть на частоту на своём экземпляре.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение petr » 01 мар 2012 15:48

перепрошил контроллер и вышло что при запуске подает 12В плавно падает до 0В, а через несколько сек подает 12В пищит бузер и не снижает оборотов(при комнатной температуре). Проверил DS18b20 на lcd работает нормально. Подскажите полуйста в чем я допустил ошибку.
petr
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2012 20:24

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 01 мар 2012 16:13

petr, ещё раз повторяю, подберите подтягивающий резистор.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение petr » 01 мар 2012 17:53

Подскажите к какой ноге он подключается и как выбрать его значение.
petr
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 20 фев 2012 20:24

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 01 мар 2012 17:54

petr, резистор 4,7к подключаемый к 2-й ноге МК. Почитайте даташит на датчик. Он может находится в диапазоне от 1 до 5к.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение igor4ik » 02 мар 2012 17:27

Уважаемый hardlock.
Помогите решить проблему:
Как программно организовать гистерезис для регулятора, с константой равной 3-5 градусов.
С уважением. Igor4ik.
igor4ik
Пробегал мимо
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 фев 2012 21:00
Откуда: Россия, Север, но не крайний))).

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 02 мар 2012 17:31

igor4ik писал(а):Как программно организовать гистерезис для регулятора, с константой равной 3-5 градусов.

Код: Выделить всё
#define MIN_TEMP 35
#define MAX_TEMP 40
#define DT 5
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение LorD » 14 мар 2012 22:31

hardlock, а почему не какойнить мосфет после мк?
LorD
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 дек 2011 11:13

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение Zen » 15 мар 2012 11:53

Уважаемый hardlock.
Как уже писал ранее, первый регулятор отлично заработал. Собрал точно такой же, прошивка та же... и непонятно почему на выходе ATtiny напряжение не падает до 0, остается на уровне 0,025В....и этого напряжения хватает на то, что бы выходной транзистор приоткрылся до 2,5В...в принципе кулера не запускаются, но малость неприятно, что нет 0В на кулере:) в чем может быть проблема? как решить?
Zen
Пробегал мимо
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 фев 2012 12:44

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение LorD » 17 мар 2012 02:13

ще один мк есть? мк с первого втыкни во второй девайс, посмотри что скажет. если разовый глюк, то придумать можно что то типа:
резюк подобрать меж ногой и транзистором, или еще один на землю добавить(от базы), или мосфет втыкни, побылуйся с ограничительным резюком(порт-мосфет)...
LorD
Пробегал мимо
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 29 дек 2011 11:13

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение sde-plus » 16 апр 2012 11:21

Добрый день уважаемый автор. Собираю ваш девайс но пока до описанных режимов работы далековато, скажу сразу делаю что то подобное первый раз, в электронике 0.0 поэтому прошу не судить строго, а помочь разобраться...
1.Схемку спаял, Мк прошил скачаной fan.hex, подключил. В результате на вентилятор постоянно подается 9,4 В без каких либо изменений.
Детали использовал не СМДшные, транзисторы С557С и С547С.

2.На датчик подал питание вот отсюда (можно ль так?), ничего не изменилось
Изображение

3.Почитал про фьюзы, залез в проект... вот что есть:
Изображение
Я так понял все 0.
Где частоту 9,6 Мг поставить не нашел пока.
Больше не знаю где "собаку" искать.
sde-plus
Пробегал мимо
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2012 10:02

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 16 апр 2012 21:07

sde-plus писал(а):В результате на вентилятор постоянно подается 9,4 В без каких либо изменений.

что-то с выходны каскадом. смотрите, есть ли что-то на выходе МК.
sde-plus писал(а):На датчик подал питание вот отсюда (можно ль так?), ничего не изменилось

правильно подали - нормально.
sde-plus писал(а):Почитал про фьюзы, залез в проект... вот что есть:

на 8 странице писали. Только что обновил первый пост - теперь и там есть.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение srqemiko » 23 апр 2012 10:00

уважаемый автор подскажите возможно ли подключить к данной схеме два датчика температуры если да то как зарание благодарен
srqemiko
Частенько бываю
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 фев 2012 23:11
Откуда: kiev

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 23 апр 2012 19:45

srqemiko, нельзя. будет читаться первый откликнувшийся (а может и оба будут откликаться и будет каша). Надо переделывать прошивку под 2 датчика, но в тиньке совсем не осталось места, поэтому переход на тиню45, вообщем проще заново конструкцию сделать.
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение srqemiko » 23 апр 2012 22:26

да но я не силен в программировании

Добавлено спустя 10 часов 10 минут 39 секунд:
да но дело в том что я не силен в программировании. не могли бы вы помочь с програмным решением для тини 45
srqemiko
Частенько бываю
 
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 08 фев 2012 23:11
Откуда: kiev

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение hardlock » 25 апр 2012 21:32

srqemiko, не, не помогу. Я тут уже многим наобещал, но времени всё не нахожу. :(
Аватара пользователя
hardlock
Администратор
 
Сообщения: 3374
Зарегистрирован: 21 янв 2009 15:48
Откуда: zp.ua

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение sde-plus » 12 май 2012 21:35

Огромная благодарность автору за поддержку проекта... до конца разобрался, все получилось, работает))
sde-plus
Пробегал мимо
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 апр 2012 10:02

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение mgarabet » 24 май 2012 16:36

Добрый день.

Спасибо автору за схему и терпение что отвечает на все вопросы.
У меня тоже самая ситуация, что у srqemiko.
srqemiko писал(а):,
вовремя работы на 6 выводе 2,2 вольта при остановке 5 вольт и пищать негодяй отказывается. Но вовремя работы кулера он сам по себе с определенной периодичностью пищит

hardlock писал(а):
srqemiko, проверяйте, что творится на 6-м выводе. Скорей всего там импульсы.

да импульсы,
hardlock писал(а):
увеличить конденсатор или увеличить резистор, чтобы напруга при работе была не более 1 вольта.

какой номинал сглаживающего конденсатора и резистора на плюс? По схеме первой страницы 100нан и 4,7к, так и должно бить?
по совету автора увеличил номинал конденсатора до 10мкф, но тогда не всегда при останове 5 В!

srqemiko, какие у вас стоят номиналы?

Заранее спасибо.
mgarabet
Пробегал мимо
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 08 авг 2011 12:45
Откуда: Armenia

Re: Регулятор 12V вентилятора на ATtiny13

Сообщение srqemiko » 24 май 2012 19:25

Эта часть схемы должнана срабатывать не от принудительной остановки кулера то есть если вы его останавливаете руками, а в результате того когда на кулер не подается питание и в результате чего он не стартует. Если же питание на кулер подается и вы его останавливаете руками то схема не срабатывает и бузер не пищит. Но когда при старте или же во время работы пропадает питание и кулер перестает вращатся или же не стартует вот тогда схема начинает работать бузер оповещает об аварии. У меня в схеме сопротивление осталось с прежним номиналом 4,7к а конденсатор от 1мкф до 10мкф ставил тот который попался подруку на работу никак не отразилось. Так же при работе кулера напряжение на 6 выводе контроллера должно быть меньше 0,9-0,8 вольта бузер молчит, а при пропадании питания на кулере на этом же выводе питание составляло от 1 до 4 вольт бузер оповещает об аварии
srqemiko