Page 12 of 12

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 17:44
by propell_ant
olegrom63, я не говорил, что программатор неработоспособен. я сказал, что CVAVR через него прошивать не умеет.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 07 May 2016 09:59
by alla32
здравствуйте,вы писали:
Модифицированная печатная плата для применения в инкубаторе (основана на разводке от Hardlock'a) (Работает только с моей прошивкой).
вот хочу оставить транзисторы в катодах а прошивку от Hardlock'a залить нужна более высокая температура
ну и на кнопки резюки оставить ,аларм не нужен.
Будет ли работать или прошивку нужно редактировать.
Очень нравится в этой прошивке коррекция датчика .

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 16 Nov 2016 22:25
by SIV
asicorp2001 wrote:Придумал как сделать, я просто в интервале дельты грею импульсно (вкл-выкл). Тогда для тэна все работает и не перегревает. проверяю уже, цыплята выходить сегодня начали.
Поделитесь исходником для импульсного нагрева в интервале дельты.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 27 Mar 2017 22:01
by kondratev-artur
Здаров всем! мужики помогите срочно, скачал архив с прошивками и исходниками под терм Шим http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=376#p10736 - а там температура показывает на семисегментнике по 0.5 градуса. тое сть изменяется не по 0.1 а по 0.5 градуса, кто может подкоректировать пожалуйста, спасибо

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 Mar 2017 07:58
by IYra
kondratev-artur wrote:Здаров всем! мужики помогите срочно, скачал архив с прошивками и исходниками под терм Шим http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=376#p10736 - а там температура показывает на семисегментнике по 0.5 градуса. тое сть изменяется не по 0.1 а по 0.5 градуса, кто может подкоректировать пожалуйста, спасибо
Вот здесь описание проблемы http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... %B5#p12062
В прикрепленном файле исправление

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 Mar 2017 08:56
by kondratev-artur
Братан спасибо тебе большое, выручил, респ

Добавлено спустя 33 секунды:
IYra,
Братан спасибо тебе большое, выручил, респ

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 07 May 2017 18:36
by kondratev-artur
Всем здравствуйте, и снова проблема , не могу понять в чём дело. Помогите пожалуйста, уже сил нету.
Какие прошивки термостатов не заливал а они с шагом показаний в 0.5 градусов, заливаю прошивку выше с 584 поста она с шагом в 0.1 градуса но она мне не подходит для инкубатора, раньше заливал с этой темы прошивки все было в 0.1 а теперь показывает либо 37.5 либо 38.0, где косяк может быть? прошиваю avrdude, cпасибо

Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 57 секунд:
Все заработало с новым датчиком, походу датчик глючный

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 09 May 2017 13:25
by kondratev-artur
Всем привет! Случайно не укого нет прошивки с функцией ТОЛЬКО ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ПРИВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 39градусов ( ТАК СКАЗАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ через реле), ато симистор малоли заклинит, корекцию датчика можно исключить. Может кто допишет готов отблагодарить, спасибо

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 09 May 2017 17:57
by IYra
kondratev-artur wrote: ТОЛЬКО ОТКЛЮЧЕНИЕ НАГРУЗКИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 39градусов ( ТАК СКАЗАТЬ АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ через реле), а то симистор мало ли заклинит
Поставить вместо симистора реле и использовать любую прошивку термостата. Или я что-то не понял ?

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 10 May 2017 23:51
by kondratev-artur
IYra wrote:Поставить вместо симистора реле и использовать любую прошивку термостата. Или я что-то не понял ?
Реле это понятно, а как быть тогда что при открытии двери инкубатора и понижении температуры тоже ведь сработает АВАРИЙНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ (СИГНАЛ С 6Й НОГИ) на отключение, как его потом (ИНКУБАТОР) заводить, подогревать феном чтоб аварийное состояние отключилось :) :) :)
Надо так я думаю: Симистор пускать последовательно через реле, вдруг симистор пробило и температура дошла до например 39 градусов и тут появляется 1 на 6й ноге и отключает/включает реле, ХОТЬ ЯЙКИ ОСТАНУТСЯ ЦЕЛЫЕ, а так звук этот бесполезен мне кажется особенно когда ИНК стоит в другом помещении. Спасибо за внимание

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Шим этот выше кстати работает както не понятно если что, гистерезис ставиш 0.1 работает как обычно вкл/выкл (температуру держит нормально), а ставиш 0.2 вроде как и шим но перебирает температуру аж на 0.7 градусов (походу инерция или что)