Page 11 of 12

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 16 May 2015 17:48
by propell_ant
olegrom63 wrote:жму + точка горит с 34.3 и до 38.9, дальше показания не идут. При нажатии на - точка не горит, только минус и до 20 градусов
Хорошо. Теперь измерьте напряжение на 7ой ноге в моменты, когда точка горит и точка не горит. Если будет ноль и с точкой и без точки - ищите замыкание на землю от 7ой ноги, если замыкания точно нету - значит просто нога перегорела.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 16 May 2015 17:58
by IYra
olegrom63 wrote:Индикатор из двух 3-х разрядных. Прошивка Termostat_led_OA+OK+NPN_v0.22a_by_Grey4ip.hex.rar с первого поста
Если верить написанному у товарища 6 позиций. Хотя я уже сомневаюсь. Очень бестолковый диалог получается

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 16 May 2015 18:06
by propell_ant
IYra wrote:Если верить написанному у товарища 6 позиций. Хотя я уже сомневаюсь. Очень бестолковый диалог получается
Ну, минус-то он где-то видит, значит работает больше трех разрядов. Другой вопрос, почему он не пишет о символах "d" и "C" при настройке дельты и поправки.

Диалог - да...

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 18 May 2015 11:04
by olegrom63
Все эти буквы присутствуют и d и С, на 7 ноге 0 всегда-и при горящей точке и не горящей . Замыкания нет.Как может нога перегореть?

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Получается у меня выход не работает.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 18 May 2015 12:58
by propell_ant
olegrom63 wrote:Все эти буквы присутствуют и d и С, на 7 ноге 0 всегда-и при горящей точке и не горящей . Замыкания нет.Как может нога перегореть?
Бывает и такое, это еще нужно проверить
Получается у меня выход не работает.
Во-от, выход не работает. Поскольку бояться нам уже нечего, теперь нужно исключить КЗ на монтажной плате. Аккуратно перерезаете дорожку от 7 ноги как можно ближе к МК, но так, чтобы можно было потом подлезть паяльником. Проверяете тестером, что контакта между дорожкой и ногой больше нет. И опять запускаете устройство, проверяете напряжение на 7ой ноге (прямо на ноге) с горящей точкой и без нее. Если напряжение на ноге (при горящей точке) не появится - значит нога точно перегорела, если появится - значит КЗ на землю было на плате и его просто нужно найти и устранить.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 18 May 2015 16:00
by olegrom63
кз нет

Добавлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Скиньте плиз печатку под DIP мк Atyni2313 и схему

Добавлено спустя 31 секунду:
или ткните на ссылку

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 18 May 2015 16:29
by propell_ant
olegrom63, вот ссылка на DIP http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10&p=7939&hilit=DIP#p7939
на всякий случай, можно исправить две строчки, перекомпилировать прошивку и заставить ее работать с 6-ой ногой, но перепрошивать придется на плате. Это вполне обычная операция, уж побыстрее получится, чем делать заново.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 19 May 2015 05:51
by olegrom63
В программировании я не силен,даже не знаю как и что За ссылку спс

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 20 May 2015 16:51
by olegrom63
на плате не шьется,проггер как в ссылке на DIP. Может другую прошивку зашить. Кстати собрал на DIP-ской плате, сильно греется 76L05, прозвонил всю плату кз нет, правда резисторы воткнул не 200 Ом как по ссылке, а 120 Ом, может из-за этого. Соответственно напряжение 3,98 В.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 20 May 2015 22:07
by propell_ant
а в прошлый раз вы какой программатор использовали?

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 21 May 2015 04:44
by olegrom63
тот же

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
вот эьот

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 21 May 2015 09:24
by propell_ant
olegrom63 wrote:Кстати собрал на DIP-ской плате, сильно греется 76L05, прозвонил всю плату кз нет, правда резисторы воткнул не 200 Ом как по ссылке, а 120 Ом, может из-за этого. Соответственно напряжение 3,98 В.
Глянул бегло на даташит 76L05, там максимальный ток 100 мА.
А дальше дЕлите 5В на 120Ом и получаете 0,042 А = 42мА на каждом резисторе, их у вас 8 штук. Это 330мА только на резисторах индикатора. А там еще МК кушать просит. Не справляется с такой мощностью 76L05, потому и напряжение на нем просело до 4В.
Резисторы придется заменить. Вам и 500 Ом подойдет, поверьте.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 21 May 2015 20:44
by olegrom63
воткнул 12в мощный блок(4А) появилось 5в, но ничего не работает, и 76L05 греется сильно. Кстати переделал смд-ный вариант, тоже не горит ничего и не работает. Правда на оба мк зашил одну прошивку

Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
блин таймер собрал все работает, включается, когда надо, выключается,а тут геммор сплошной!

Добавлено спустя 58 минут 10 секунд:
И почему не пишется смд мк без выпайки с платы, в PoniProg пишет аборт, ретри, игнори. Программатор сом, выше в архиве. Может что-нибудь отпаять, а то всю мк гемморно выпаивать

Добавлено спустя 1 час 1 минуту 2 секунды:
переделал смд-ный вариант, не горит ничего и не работает детальки те же до переборки работал. МК перепрошил , фьюзы выставил, все с 1-го поста.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 22 May 2015 11:48
by propell_ant
olegrom63 wrote:блин таймер собрал все работает, включается, когда надо, выключается
Ну, наверно нужно искать разницу между вашим таймером и вашим термостатом...
я бы начал сравнивать с ноги №1 МК, это RESET, он используется в процессе программирования.

А почему вы CodeVision не используете для прошивки? Уже бы и с исходниками овоились.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 25 May 2015 19:54
by olegrom63
В ponyprog все писалось нормально.Ладно буду разбираться.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 25 May 2015 22:22
by propell_ant
В codevision прошивальщик, скажем так, менее требователен к пользователю. Если что не так - он сам покажет сообщение об ошибке.
Просто у поведения ваших МК есть только одно объяснение - они не прошились.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 26 May 2015 19:48
by olegrom63
ткните ссылку codevision

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 27 May 2015 11:35
by propell_ant
сможете скачать с торрентов?
вот вам гугл в помощь https://www.google.ru/#newwindow=1&q=co ... racker.org
и прикладываю исходники, которые компилятся под любой версией CVAVR

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 06:25
by olegrom63
Спасибо!

Добавлено спустя 57 минут 18 секунд:
Скачал, запустил, открыл Ваш файл, а дальше не знаю как программировать. Помогите

Добавлено спустя 11 минут 23 секунды:
в настройках при установке программатора пишет коммуникационный порт сом-1 также используется терминал

Добавлено спустя 7 минут 17 секунд:
похоже крякнул мк. Даже в Poniprog не читается.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 09:39
by propell_ant
olegrom63, как вы быстро ...
для начала скажите, какую версию cvavr поставили,
потом постарайтесь вспомнить настройки, с которыми прошивали,
и пришлите скриншот с окошка этих настроек. только скриншот по alt-PrintScreen, а то вы весь экран сфоткаете.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 12:44
by olegrom63
Все совсем запутался. Пони не читает , не стирает, CODEVISIONAVR ругается на программатор, нет коммуникации.Программатор такой http://hardlock.org.ua/download/file.ph ... 4.Пробовал обе тиньки, диповскую и смд. Кстати диповскую на работе стер обычным программатором SuperPro, сейчас на работу поеду, попробую записать,тогда может понятно будет, что не работает. Плохо что в SuperPro не выставляются фьюзы. А без них работать не будет термостат. Перед этим прошивал с 1 поста и фьюзы оттуда же. Под дип мк делал плату отсюда http://hardlock.org.ua/download/file.php?id=2263 .СAVR брал как указали выше-вот вам гугл в помощь https://www.google.ru/#newwindow=1&q=co ... racker.org

Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
CAVR ver 3.12x86x64(2014 eng) https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q= ... s6q5dmDe8A

Добавлено спустя 1 час 11 минут 44 секунды:
Проверил запись на супер про, при верификации выдает ошибки по 4-м адресам, значит мк не работает

Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Вот думаю на Picе собрать, заказал на ebay за 3 доллара. Схема отсюда http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=11&t=317

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 13:35
by propell_ant
olegrom63 wrote:CODEVISIONAVR ругается на программатор, нет коммуникации
вы в CVAVR тип программатора какой назначили (в меню Settings|Programmer)?
номер порта тоже проверьте.
Вот думаю на Pic собрать, заказал на ebay за 3 доллара. Схема отсюда viewtopic.php?f=11&t=317
только учтите, что автор этой темы там не появлялся с 2013г.

Кстати, советую заказать программатор USBAsp-клон, раз уж вы затариваетесь. Ценник тоже доллара 3.

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 15:51
by olegrom63
Atmel STK500/AVRISP

Добавлено спустя 8 минут 7 секунд:
заказал

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 16:45
by propell_ant
olegrom63 wrote:Atmel STK500/AVRISP
тот программатор, что вы собрали, похож на SI Prog, с ним CodeVisionAVR работать не умеет. Это печалька.
В форумах пишут, что SI Prog не умеет читать прошивку из МК - только записывать. это печалька, т.к. вы не можете проверить правильность залитой прошивки.

Но хорошая новость в том, что тот программатор, что вы заказали - это как раз STK500/AVRISP

Re: Применение термостата 0,1°C в инкубаторе

Posted: 28 May 2015 17:35
by olegrom63
КОГДА СОБИРАЛ 1 РАЗ НА СМД, В ПОНЬКЕ ПРОШИЛОСЬ все на ура и работало до определенного момента.