Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Здесь только проекты на ATmega

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Сообщение ramonmetelica » 08 июн 2018 23:57

Добрый день IYra. Очень понравился мне Ваш проект, хотел бы собрать данное устройство для погреба,но нужно немного "допилить" прошивку,не откажите пожалуйста в помощи. В прошивке:termostat_mega8_1dht22_1d_ver12.rar c Алармом для Т и Н, на пятой странице, нужно добавить два параметра,без которых регулятору в подвале будет туго.
1) ВРВ (работает совместно с параметром ВРО). ВРВ - продолжительность времени включения(в минутах 0-999мин.) Этот параметр задаёт временной интервал,в течении которого поддерживается заданная температура и влажность. По его окончании нагрузка будет отключена(для охладителя, нагревателя,осушителя и увлажнителя) на время указанное в параметре ВРО. Признак истечения установленного временного интервала - постоянно светящаяся точка в младшем разряде индикатора.Во время работы параметра ВРВ эта точка - мигает(раз в секунду),если параметр равен 0 (выключен),точка не светится.
2)ВРО (работает совместно с параметром ВРВ). ВРО - продолжительность времени отключения.Параметр задаёт временной интервал (в минутах 0-999мин.),в течение которого устройство находится в выключенном состоянии.По окончании установленного интервала времени устройство возвращается к функции поддержания температуры и влажности (для охладителя, нагревателя,осушителя и увлажнителя) по временному параметру ВРВ.
Если,например,установить значение ВРВ=90,а ВРО=60,регулятор будет циклически поддерживать температуру и влажность в течении 90мин,а затем отключатся на 60мин и снова включаться на 90мин. на регулировку температуры и влажности и .т д. Если ВРВ и ВРО равны 0,то таймеры в работе регулятора не участвуют,даже если ВРВ=90, а ВРО=0 таймеры в работе не участвуют.Параметры для их циклической работы должны устанавливаться оба т.е.,например, ВРВ=90 и ВРО=60, и только после этого разрешается работа циклического таймера. Всё остальное в этой прошивке - без изменений!
Тут нужно просто по времени ограничить работу вентиляторов в погребе.