Page 7 of 7

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 13 Apr 2017 19:14
by IYra
astron wrote: Внимательнее посмотрел схему и понял, что двухдисплейную конфигрурацию малой кровью реализовать не получится - не хватает выводов на символы второго блока семисегментников( Похоже, тут без сдвигового регистра не обойтись
Эта какая прошивка ?

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 18 Apr 2017 22:56
by astron
Та же, которую Вы модифицировали под энкодер, т. е. termostat_mega8_1dht22_1d_encod
Просто хотелось бы, чтобы данные выводились не на один дисплей попеременно, а на два: температура на свой, а влажность на свой. Так более наглядно можно считывать информацию. Но свободных ног у МК не хватит, чтобы реализовать это без сдвигового регистра

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 19 Jun 2017 11:47
by Jura
Добрый день. Пользуюсь данным девайсем еще самой первой разработки. Все работает отлично. Но на сегодняшний день возникла задача иного рода. Нужно управлять вентилящией по разности меду двуля датчиками DHT11. Подскажите возможно реализовать такой вариат? Или может уже есть такая прошивка и я плохо читал форум. :oops:

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 19 Jun 2017 19:56
by IYra
Jura wrote: Нужно управлять вентиляцией по разности между двумя датчиками DHT11. Подскажите возможно реализовать такой вариант? Или может уже есть такая прошивка и я плохо читал форум. :oops:
Возможно. Только нужно больше информации.
Какую прошивку доделывать ? Что на дисплей(дисплеи) выводить ?

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 20 Jun 2017 16:09
by Jura
IYra wrote: Возможно. Только нужно больше информации.
Какую прошивку доделывать ? Что на дисплей(дисплеи) выводить ?
Нужна прошивка на одним дисплеем с ОА с HC595, два датчика DHC11 или DHC11 и DS12B20. Управление влажности как и прежде по основному датчику, а управление температурой по разности между двумя датчиками. Установка дельты и коррекции. Если есть возможность добавить циклический таймер на 27 ногу МК. Показания на дисплее циклические с остановкой при нажатии на кнопку.Показания одного из датчиков с точкой (t. 20.5 H. 30).Все остальные функции на Ваше усмотрение. Спасибо.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 21 Jun 2017 08:54
by IYra
Jura wrote: Нужна прошивка на одним дисплеем с ОА с HC595, два датчика DHC11 или DHC22 и DS12B20.
То есть доделываем прошивку termostat_mega8_2dht22_HC595
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=415#p12102
Jura wrote: Управление влажности как и прежде по основному датчику, а управление температурой по разности между двумя датчиками.
Разность температуры между датчиками DHT ?
Jura wrote: Установка дельты и коррекции.
То есть добавить коррекцию.
Jura wrote: Если есть возможность добавить циклический таймер на 27 ногу МК.
Здесь поподробней. Что за таймер ?
Jura wrote: Показания на дисплее циклические с остановкой при нажатии на кнопку.Показания одного из датчиков с точкой (t. 20.5 H. 30).
Это вроде уже есть ?!

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 21 Jun 2017 10:53
by Jura
IYra wrote: То есть доделываем прошивку termostat_mega8_2dht22_HC595
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=415#p12102
Да
IYra wrote: Разность температуры между датчиками DHT ?
Да
IYra wrote: То есть добавить коррекцию.
Да
IYra wrote: Здесь поподробней. Что за таймер ?
Циклический таймер с интервалом от 1 мин до 2 часов(дискретность 1 мин) , включение нагрузки от 1 сек. до 15мин(дискретность 1 сек.).
Возможность воспользоваться таймеров при аварийных ситуациях (неисправности или обрыва какого-либо из датчиков), то есть оперативно перейти на управление нагрузкой при помощи циклического таймера в нештатной ситуации.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 22 Jun 2017 19:51
by IYra
Jura wrote:
IYra wrote: То есть добавить коррекцию.
Да
IYra wrote: Здесь поподробней. Что за таймер ?
Циклический таймер с интервалом от 1 мин до 2 часов(дискретность 1 мин) , включение нагрузки от 1 сек. до 15мин(дискретность 1 сек.).
Возможность воспользоваться таймеров при аварийных ситуациях (неисправности или обрыва какого-либо из датчиков), то есть оперативно перейти на управление нагрузкой при помощи циклического таймера в нештатной ситуации.
Меню установки чего-то большое получается
1. Влажность
2. Дельта
3. Разность
4. Дельта
5. P - период циклического показа
6. R - округление
7. с1 - коррекция температуры DHT1
8. с2 - коррекция температуры DHT2
9. и 10. настройки таймера
Надо что-то убирать в #define

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 23 Jun 2017 09:30
by Jura
IYra wrote: Меню установки чего-то большое получается
1. Влажность
2. Дельта
3. Разность
4. Дельта
5. P - период циклического показа
6. R - округление
7. с1 - коррекция температуры DHT1
8. с2 - коррекция температуры DHT2
9. и 10. настройки таймера
Надо что-то убирать в #define
Сколько можно оставить максимально?

Убрать можно:
P - период циклического показа.
Установить 2 сек.
R - округление.
Округляем все.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 02 Oct 2017 16:09
by Jura
:oops: Помогите с прошивкой. :oops:

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 02 Oct 2017 19:54
by IYra
Jura wrote::oops: Помогите с прошивкой. :oops:
Если соберусь то постараюсь :-)

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 04 Oct 2017 08:45
by Jura
Спасибо буду ждать.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 23 Feb 2018 13:36
by woshod
день добрый!!
спасиб ки всем :drink: за прикольный прибор.
ему бы развитие.
пс. я этот приборчик хочу на "большие" леды себе сделать, протеус начал пинатся после того как я умощнил выхода атмеги биполярами
или я чего то нетак соединил или автоопределятор индикатора в симуляторе глючит, опять же или я))0
как его правильно завести? сигнал всмыле))
порт на базу
vcc на коллектор
а индикатор на эмитер
а выводы АБСД в обратную

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 23 Feb 2018 19:10
by IYra
woshod wrote: пс. я этот приборчик хочу на "большие" леды себе сделать, протеус начал пинатся после того как я умощнил выхода атмеги биполярами
или я чего то нетак соединил или автоопределятор индикатора в симуляторе глючит, опять же или я))0
1. Какая прошивка ?
2. Индикатор ОК(транзистор npn) или ОА (транзистор pnp) ?

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 27 Feb 2018 12:10
by woshod
так в прошивках то автоопределение, и глючит мой протеус- в реале еще непроверял (перевести на большой индикатор в планах)
пс. IYra благодарочка что не бросили :drink: .

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 27 Feb 2018 16:24
by IYra
woshod wrote:так в прошивках то автоопределение,.
Не уверен что автоопределение сработает с транзисторами. А вообще то оно работает в реале ? :dontknow:
Как то не было обратной связи.
И еще если использовать транзисторы по схеме с ОЭ - надо править прошивку.
Поэтому и спрашиваю какая прошивка ?
woshod wrote: глючит мой протеус
У Протеуса модель индикатора "цифровая" (не реальная). Поэтому чтобы нормально отображалось надо подключать "реальные" резисторы

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 20 Apr 2018 14:43
by 123LancerX
IYra,
Скачал вашу прошивку под OC, все работает только не тот алгоритм что мне нужен. У меня DHT22. Будет стоять один. Хочу в гараж сделать вытяжку. Пытался переделать ваш код под себя, но ничего не получается. Мне не нужна зависимость от температуры. Мне только влажность выставить, например 60% +- дельта, например 10%. При достижении влажности 70%, вентилятор включается и выключается при достижении влажности 50%. Температура тут не должна учавствовать, так как зимой вентилятор будет вымораживать. Можете помочь под сигментики ОС.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 20 Apr 2018 19:31
by propell_ant
123LancerX, вытяжка сама по себе влажность не уменьшает. Всё, что из гаража вытянулось замещается воздухом снаружи. При одинаковой температуре воздуха внутри и снаружи гаража, если снаружи влажность 90% - при включенной вытяжке влажность внутри будет только расти.
Я сам давно хочу такую систему в гараж, но пока руки не дошли. Понимаю только, что понадобится два датчика - внутри и снаружи.
Вот ссылка на один такой проект https://geektimes.ru/post/255298/

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 20 Apr 2018 19:44
by IYra
123LancerX wrote:IYra,
Скачал вашу прошивку под OC, все работает только не тот алгоритм что мне нужен.
А какая прошивка то ? А то их столько развелось.
Там же вроде два выхода - увлажнитель и осушитель. Подключаешь к осушителю выставляешь порог и дельту.
И менять в коде ничего не нужно.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 20 Apr 2018 21:27
by 123LancerX
IYra, я пользуюсь этой прошивкой https://yadi.sk/d/LjNQ6Xg_3UcYDd без 74НС595 так как ног хватает и планирую использовать мегу не в дип корпусе. Подсоединил светодиоды к ногам МК 5; 26. Выставил порог Т=22.0 d=1.0 Н=70% d= 10% для теста. Светодиоды горят. Дую на два датчика DHT22. Влажность 100% Т=22, светодиод на ноге 5 тухнет, а на ноге 26 горит. Охлаждаю. Н=60% светодиод на 5 ноге загорается, а на 26 горит дальше, а тухнет только при достижении порога Т=23градуса. Дело в том, что нужно инвертировать выход на ногу 5.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 21 Apr 2018 01:35
by Recov
Всем привет! Да тут проще сделать второй датчик вместо температуры регулятором влажности: один смотрит влажность внутри помещения, второй на улице. Если влажность внутри помещения превышает влажность на улице включатся вентилятор до выставленного порога. Т.е что бы можно регулировать. IYra можно так сделать?

Posted: 21 Apr 2018 05:34
by 123LancerX
Вот так даже будет правильней. Только сделай пожалуйста без HC595. На ОС. Если можно с исходником.

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 21 Apr 2018 19:35
by IYra
123LancerX wrote:Вот так даже будет правильней. Только сделай пожалуйста без HC595. На ОС. Если можно с исходником.
Значит сделал так. Выход 5 работает как осушитель. Реакция на дельту влажности. (DH1-DH2) устанавливается _H
_d - как обычно для гистерезиса. Вот формула

Code: Select all

          delta = 1000 + (HDht-HDht1) ;
          if (delta >= (T_LoadOn1 + DeltaH)) DEHUM_PORT = 1 ;   
          if (delta <= T_LoadOn1) DEHUM_PORT = 0 ;              //   - осушитель

T_LoadOn1 - дельта влажности (например 5)
DeltaH - дельта дельты (например 2)

1 на 5 выводе появится когда Hпом - Hул >= 7
0 - когда Hпом - Hул <= 5

Датчик в комнате подсоединен к PC.0 (23)
Датчик на улице подсоединен к PC.2 (25)

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 05 Jun 2018 22:19
by Aleksey96
IYra, IYra, хочу поменять атмегу на 168, для этого нужно переписывать код?

Re: Регулятор температуры и влажности на ATmega8, DHT22, DS12B20

Posted: 08 Jun 2018 05:32
by IYra
Aleksey96 wrote: хочу поменять атмегу на 168, для этого нужно переписывать код?
Поменял заголовок на #include <mega168.h>
Выдало 2 ошибки

Code: Select all

 Error:\termostat_mega168_2dht22\termostat_mega8.c(691): undefined symbol 'TCCR0'
 Error:\termostat_mega168_2dht22\termostat_mega8.c(695): undefined symbol 'TIMSK'
Надо вместо TCCR0 и TIMSK ставить

Code: Select all

// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 125,000 kHz
// Mode: Normal top=0xFF
// OC0A output: Disconnected
// OC0B output: Disconnected
TCCR0A=0x00;
TCCR0B=0x03;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;

// Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization
 TIMSK0=0x01;