Page 28 of 44

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 04 Apr 2011 16:25
by VBA
Добрый день, уважаемые коллеги.

Может подскажет кто, в блоке Cadegen mod. 250X11 на шасси CG-07A есть один момент.
На трансформаторе управления ключами прямо поверх него прикреплено ферритовое колечко, через которое продето несколько витков провода. На самом колечке намотана сигнальная обмотка. Точнее устройство сей приблуды описать не могу, так как это находится под рубашкой трансформатора, а последний курочить не хочется.
Похоже это тр-р тока, так как он нагружен на резистор, далее напряжение выпрямляется, фильтруется и поступает на компаратор , при перекидывании которого в лог.1 блок питания блокируется по входу 4 КА7500. Сам компаратор остается в единице благодаря ПОС через диод (фактически собран триггер).

А вот теперь вопрос. Что показывает этот сигнал, напряжение, пропорциональное току силовых ключей, благодаря тому, что на вторичной стороне цепь силового тока проходит через дополнительную обмотку, связанную с обмоткой верхнего ключа? Или просто напряжение, пропорциональное коэффициенту заполнения импульсов КА7500, и отрубание происходит при достижении определенного значения именно коэффициента заполнения.

Вроде может ток силовой цепи может трансформироваться в эту приблуду. С другой стороны, почему не поставить обычный трансформатор тока? Сэкономили?

Не пойму короче. Можно ли этот сигнал брать как самый страшный аларм (т.е. превышение тока ключей) и рубить все немедленно?

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 04 Apr 2011 17:17
by simsim
Не пойму короче. Можно ли этот сигнал брать как самый страшный аларм (т.е. превышение тока ключей) и рубить все немедленно?
Да,можно,это и есть токовая защита.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 05 Apr 2011 09:41
by VBA
simsim wrote:
Не пойму короче. Можно ли этот сигнал брать как самый страшный аларм (т.е. превышение тока ключей) и рубить все немедленно?
Да,можно,это и есть токовая защита.
Спасибо за ответ, уважаемый simsim.

Скажите еще, пожалуйста:

1. При замене конденсаторов фильтра вторичной стороны, на какое значение емкостей ориентироваться? Вроде там злоупотреблять нельзя. Т.е. сколько поставить после дросселя групповой стабилизации и сколько после индивидуального дросселя?

2. Все таки, бывают ли диодные сборки Шоттки с общим анодом? Это если приспичет сделать полный мост. А то я не представляю, как к радиатору можно прикрепить аксиальный круглый корпус обычного диода. Видел паяют его за вывод к радиатору, но стремно это.

И еще вопрос, возможно не совсем по теме. В АТ блоках дополнительная обмотка, связанная с выходной обмоткой верхнего ключа управляющего трансформатора, через которую проходит цепь силового трансформатора, применялась для начального пуска системы путем подсмещения базовых цепей ключей делителем от напряжения питания. В АТХ блоках, как я понимаю, проблемы пуска нет, так как ШИМ-контроллер питается от блока дежурного режима. Тем не менее эта дополнительная обмотка сохранилась. Пережиток, или она еще играет какую-либо роль?

Спасибо.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 05 Apr 2011 11:57
by simsim
VBA wrote: Скажите еще, пожалуйста:

1. При замене конденсаторов фильтра вторичной стороны, на какое значение емкостей ориентироваться? Вроде там злоупотреблять нельзя. Т.е. сколько поставить после дросселя групповой стабилизации и сколько после индивидуального дросселя?

2. Все таки, бывают ли диодные сборки Шоттки с общим анодом? Это если приспичет сделать полный мост. А то я не представляю, как к радиатору можно прикрепить аксиальный круглый корпус обычного диода. Видел паяют его за вывод к радиатору, но стремно это.

И еще вопрос, возможно не совсем по теме. В АТ блоках дополнительная обмотка, связанная с выходной обмоткой верхнего ключа управляющего трансформатора, через которую проходит цепь силового трансформатора, применялась для начального пуска системы путем подсмещения базовых цепей ключей делителем от напряжения питания. В АТХ блоках, как я понимаю, проблемы пуска нет, так как ШИМ-контроллер питается от блока дежурного режима. Тем не менее эта дополнительная обмотка сохранилась. Пережиток, или она еще играет какую-либо роль?

Спасибо.
1.Я оставляю обычно ёмкость такую-же,увеличивая только напряжение.
2.Да,бывают сборки с ОА.
3.Это не обмотка запуска,а токовая обмотка включенная не в режиме ПОС (запуск),а в режиме ООС (гашение) для предотвращения возбуда и автогенерации силовой части.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 04:15
by Andmik
simsim, эта обмотка обеспечивает как-раз таки ПОС, плюс надежное запирание другого ключа. http://qrx.narod.ru/book/at/2.4.htm
VBA, с ОА бывают, только фиг найдёшь. Я на своём рынке не нашёл. Вместо сборки с ОА можно использовать 2 слабые(10А)сборки с ОК, диоды одной сборки в параллель и включить её как 1 диод(итого 3 сборки всего).
VBA wrote:почему не поставить обычный трансформатор тока?
Это и есть обычный трансформатор тока, измеряющий ток через первичку силового транса. Его первичная обмотка скорее всего включена последовательно с силовой обмоткой(та что ПОС) управляющего транса, поэтому они рядом.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 05:23
by simsim
Andmik wrote:эта обмотка обеспечивает как-раз таки ПОС, плюс надежное запирание другого ключа
Скажем так: данная обмотка предотвращает одновременное открытие обоих ключей,поэтому она имеется и в блоках АТХ, запускающихся от "дежурки"

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 12:19
by Andmik
simsim, да, но это вторичная функция. Базовые обмотки инвртора противофазны, т.е. при любом управлении(с этой обмоткой или без неё).большее отпирание одного ключа означает большее запирание другого. Поэтому одновременное открытие обоих ключей невозможно, возможна только ситуация, когда один ключ ещё не закрылся, а другой уже начал открываться(т.е. DT мало для данного типа ключей либо неисправности в управлении). Данная обмотка в некоторой степени препятствует отпиранию второго ключа во время протекания тока через первый, но если DT слишком мало, а ключи медленные, то управляющий импульс со вторичной стороны "передавит" пртивоположный магнитный поток, создаваемый током первого ключа в магнитопроводе управляющего транса, и откроет второй ключ, что приведёт к пробою по стойке. Это зачастую и происходит при переделке, если поставить более медленные ключи или уменьшить выставленное на 4 выводе ТЛ напряжение.
Первичными функциями, обясняющими наличие данной обмотки в блоках АТХ, относятся:
1. Положительная обратная связь, т.е. схеме управления достаточно приоткрыть один из ключей, далее ток через этот ключ(и соответствнно через эту обмотку) посредством магнитной связи с базовой обмоткой этого-же ключа ещё больше отпирает его. Такое решение помогает получить крутые фронты и снижает требования по мощности управления на вторичной стороне.
2. Обратная связь по току. Вторичная сторона посредством этой обмотки получает информацию о токе через инвертор(в большинстве БП) на основе которой строится защита инвертора. Это конечно не трансформатор тока, т.к. в этот сигнал подмешаны другие, но для получения "порога" вполне достаточно.
В АТ блоках была ещё одна функция - развитие первого запускающего импульса. Для них это было необходимым для запуска условием, в АТХ уже нет. Но преимущества, обеспечиваемые этой обмоткой, обусловили её переход в БП следующего поколения.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 12:40
by simsim
Andmik wrote:2. Обратная связь по току. Вторичная сторона посредством этой обмотки получает информацию о токе через инвертор(в большинстве БП) на основе которой строится защита инвертора. Это конечно не трансформатор тока, т.к. в этот сигнал подмешаны другие, но для получения "порога" вполне достаточно.
Вот об этом в частности я и говорю,а так-же несмотря на всё написанное,имеются сомнения в принадлежности данной обмотки к ПОС,иначе в инверторе возникал-бы автоколебательный процесс,но этого-то какраз и не происходит...

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 13:16
by Andmik
simsim, он не может возникнуть. Во-первых, в АТХ БП ничто, кроме ШИМа не может первоначально приоткрыть ключи. Во-вторых, при классической схеме, в которой на выходе ШИМа стоит каскад из двух С945, обе полуобмотки на вторичной стороне по умолчанию(т.е. всегда, кроме ситуации, когда ШИМ отпиранием своего внутреннего транзистора разрешает работу) шунтируются этими двумя транзисторами, препятствуя любому магнитному потоку в магнитопроводе управляющего транса. Учитывая что количесво витков даже одной полуобмотки на вторичной стороне намного превышает количество витков базовых на первичной, шунтирование обоих надёжно запирает даже полностью открытый в данный момент ключ. Проще говоря, эта схема работает по принципу "душим всех, пока ШИМ не запретит(т.е. разрешит импульс)".

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 15:48
by simsim
Andmik wrote:Проще говоря, эта схема работает по принципу "душим всех, пока ШИМ не запретит(т.е. разрешит импульс)".
А как-же быть с первоначальным запуском в АТ? ШИМ ведь у нас не запитан,и работу не разрешает... Ну да Бог с ней,той обмоткой,в данной теме эта дискуссия вероятно является флудом...

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 07 Apr 2011 17:22
by Andmik
simsim, шунтирование возможно только тогда, когда есть питание схемы управления на вторичной стороне(будь то АТ или АТХ), посмотрите на любую схему - открытыми С945 держат резистивные делители в их базах. В АТ первоначально на вторичной стороне питания нет, соответственно обмотки не зашунтированы и развитию первого импульса ничего не препятствует. Первый импульс заряжает ёмкостя и управление перехватывает ШИМ.
Всё, завязываю с флудом :-)

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 09:22
by Supercontick
Здравствуйте!

Я на днях буду собирать такой БП, но возьму блок Power Master 400Wt.
Но есть одно но, в этоб блоке ток ограничивается не 10-тю Амперами а намного выше!
А вот в даной схеме только на 10А. Как доработать или переделать чтоб получить максимальный ток этого БП??

Подскажите пожалуйста.

P.S. Делал я себе раньше по схеме в Радио на светодиодных индикаторах. Но там ток не ограничивается точнее ограничивается только БП.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 11:04
by simsim
Данная схема и будет ограничивать ток,величиной заданной регулятором,и индицируемой на дисплее.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 12:19
by lobotrjas
Дорогой hardlock можеш подсказать по схеме какие номинали резистором вот фото http://file.qip.ru/photo/Oe2uwEyJ/бп_online.html

Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
извини плохое фото вот лудше http://file.qip.ru/photo/CeO_ZkJQ/%D0%B1%D0%BF1_3.html

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 15:45
by Supercontick
Получается если у меня блок может выдать 20А то после этой схемы я тоже могу получить 20 А?

хема не будет уризать мне ток максимум до 10 А?
Сколько БП столько и выход?

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 16:43
by simsim
Supercontick wrote:Получается если у меня блок может выдать 20А то после этой схемы я тоже могу получить 20 А?

хема не будет уризать мне ток максимум до 10 А?
Сколько БП столько и выход?
Будет урезать,если не настроить по другому,но для индикации тока свыше 10А нужна другая прошивка,где-то здесь выкладывали.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 08 Apr 2011 20:21
by Andmik
Supercontick, неужели так трудно прочитать тему или воспользоваться поиском... http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... 0%B0#p3393

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 10 Apr 2011 16:32
by sanntex
подскажите без чего не может запустича основной транс если отключено все от 1 2 3 4 вsвода микросхемы

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 10 Apr 2011 16:39
by simsim
sanntex wrote:подскажите без чего не может запустича основной транс если отключено все от 1 2 3 4 вsвода микросхемы
И не запустится,эти выводы должны быть подключены согласно схемы в статье.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 16 Apr 2011 23:39
by lobotrjas
Сделал блок питания есть пару вопросов дисплей очень слабо видно цифры и надписи куда копать помогите пожайлуста нижний придел напряжения 7В а должен быть 2,4В и шумит немного при 9В что возле транса никак не пойму что именно схема бп http://radiomaster.com.ua/image.php?i=h ... 8959_3.jpg

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 18 Apr 2011 16:20
by olegek
Romzes wrote:позже выложу свою версию печатки, и схему введения второго регулятора
как на счет печатки и переделанной схемы???, не хочу показаться наглым, давно не заглядывал на форум, небыло возможности, вот сейчас вроде есть немного времени хочу все же попробовать собрать данное устройство...

спасибо...

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 18 Apr 2011 19:20
by hardlock
lobotrjas wrote:дисплей очень слабо видно цифры и надписи
крутите контрастность на 2-м (или 3-м - не помню) выводе дисплея.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 20 Apr 2011 13:51
by Talemir
Огромное спасибо хочу выразить hardlock за его труды! Мной был собран данный блок питание все работает отлично. Но у меня есть одна просьба:
мой БП по максимуму выдает 23V. Где и что необходимо доработать чтобы индикатор отображал данное напряжение, я так понимаю что там не только прошивку нужно дописать.
hardlock посодействовать пожалуйста!!!

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 21 Apr 2011 07:52
by hardlock
Talemir, читаем тему - выкладывались прошивки до 30 Вольт. Меняется только прошивка.

Re: Блок питания 3-20В, 0.1-10А

Posted: 21 Apr 2011 22:45
by Talemir
hardlock wrote:читаем тему - выкладывались прошивки до 30 Вольт. Меняется только прошивка.
Старался читать все внимательно, но на практике изменение прошивки до 30V не дает желаемого результата, а именно происходит смещение по регулировке напряжения, по показанию индикации девайса полное не соответствие. Если собранное мной устройство по факту измерения мультиметра выдает 23V, то по прошивке вашего девайса до 20V на максимуме регуляторе выдает 20,46, а по прошивке до 30V на максимуме регулятора высвечивает те же 30V но по факуту измерением мультиметра на выходе устройства все таки 23V.
Уважаемый hardlock подскажите может на, что где то я не доумеваю!!!!